ag九游会

新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 知识百科

机房防静电地板的施工规范及要求

所属分类:知识百科    发布时间: 2022-03-27    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

一、静电地板安装的施工要求

机房地板一般采用防静电活动地板。防静电地板的作用,就是把地面上所产生的静电,通过防静电地板导入大地。这一点,下面我们立刻即可一目了然。

一、铺设防静电地板活动地板,主要具有以下功能:

1、可拆卸性。因此,机房内设备可在防静电地板下进行自由的电器连接,便于铺设和维修,使机房整洁美观;

2、可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏;

3、 可以利用地板下的空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织;

4、消除电缆外露对人体的危害;

5、可以利用防静电活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度;

6、能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。

7、机房地板,应符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》

二、静电地板的施工要求

机房抗静电地板安装工程中,地面预处理十分关键,在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理,首先刷素泥一道,抹平机房地面,采用20厚1:2.5水泥砂砂抹面赶光,地面基础处理到平整、光滑、没有明显的坡度和不平,再刷机房专用地台漆二遍,起防潮、防霉作用。

拉水平线,地面弹方格网线,弹线要反复校正。在机房四周墙面安装角钢支架,地面按地面弹线铺设金属屏蔽网(50*0.1紫铜片),金属屏蔽网与机房接地铜排相连,组成一个完整的机房屏蔽系统,具有接地、抗静电、抗干扰的作用。

结合 布线系统的设计及施工,在地面架空安装强弱电走线线槽及接地铜排,强弱电走线线槽之间间距大于30mm。

在地面铺设和地板下四周墙面铺设25mm厚阿姆斯壮一级福乐期保温棉,包福乐斯不燃铝箔,起到保温、隔热、防潮作用,至此,地面预处理完成。

铺设防静电地板,地板支撑脚直接安装在50*0.1紫铜片上方。敷设地板时,用水泡水平仪逐步找平,高度靠可调支架调节,相临地板间不得有缝隙,安装较重设备的地板下部加强支撑。地板板面标高300~350mm,具有足够空间形成地板下净压风库。


二、如何铺设静电地板

对于ag九游会静电地板的详细安装,一直是很多朋友的难点,问的各种问题比较多,刚好有朋友给我们投稿,详细静电地板项目的安装实例,下面我们就以项目案例来一步步了解静电地板如何安装。

在做地面之前,先把空凋的下水做好。



要连接成稳固的整体的地板支承系统,主要靠桁梁和支架。

支架及桁梁连接成的支承系统。


静电铜皮,简称铜带。

十字部分要和支架相连。 然后整个铜带、支架、地板,要构成一个完整的导电体。

.后通过接地,让地板产生的静电直接进入大地,从而使地板没有了静电离子,起到了防静电的作用。

先贴铜带。

贴好的铜带。

在铜带上面装支架,连成一个导电体。

支架,自身高度可调的。


安装支架。

支架和铜带一定要连接在一起。

把支架整个连接完以后,安装活动地板。 地板是要靠“吸”的。

地板是否平,靠这个蓝色的水平仪进行测试; 移动地板靠吸盘; 调整支架的高度靠扳手。

如果地板装的不平,可调整支架。


可调整多个支架。


一直在调整。


支架、地板、铜带构成一个大导体,再接地。


地板就是这样一块一块铺上去的,先铺好中间的,然后再铺边角。


对于边角,就要一点一点地量,再切割,再铺。 相当于定制,一点一点地量。切割地板。

ag九游会